变频水泵中,之前用到一颗15V的限压稳压二极管,当时选择的是16V稳压二极管,但是看厂家目录的时候,选型错了,选择了TVS管,样品测试发热,而放了16V的稳压二极管,则没问题,因为当时事情多,也就没关心了。这两天在考虑SiC MOS管的驱动问题,有疑问资深电源网友建议用TVS管代替稳压二极管保护MOS管的驱动过压,理由是TVS管的响应速度更快,nS级别的。于是我就再一次追究当时变频器项目的TVS管问题,通过文档对比,TVS管的反向导通电压值误差较大,优点是响应速度快,而普通稳压二极管,反向导通电压比较精准,响应速度慢一些。今后考虑在MOS管的Vgs上采用TVS瞬态二极管。
回复

使用道具 举报

258

主题

1478

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
16355
发表于 2018-10-12 16:40:23 | 显示全部楼层
TVS管的反向导通电压值误差较大,不就是这个原因导致发热的吗,为什么还要用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

290

主题

1523

帖子

7067

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
7067
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
用于保护,不需要很高精度的场合,用TVS是比较适合
回复 支持 反对

使用道具 举报

244

主题

1546

帖子

6349

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
6349
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
TVS的激活电压比较宽,稳压管激活电压比较窄,可以这么理解不?